por Aser » 09 Feb 2010, 13:55
Hola,
Un test de respuesta geotérmica se realiza para la valoración energética real del sondeo, es decir, cuando se diseña una instalación geotérmica importante (+ 30 KW) se parte de premisas sobre la respuesta que dará el suelo (conductividad, indice de recarga...). Pero estos datos han de ser comparados con los resultantes del test de respuesta geotérmica que dará los valores reales, lo que conllevara un redimensionado. Un test de respuesta es necesario para poder afinar en el dimensionamiento. Ya que por las características del suelo pueden sobrar sondeos o faltar, sobre el primer dimensionado.
Existen empresas que se dedican a la realización de ello.
Para hacer un test se hace un sondeo como el que se haría para la instalación, se deja un tiempo 48 h hasta que entra en régimen estacionario y a partir de ahí se comienza con la toma de datos.